Господа, такая проблема: микроволновка не заземлена. Напряжение между корпусом и трубами водоснабжения 215 вольт, отвертка показывает фазу на корпусе микроволновки, изменение положения вилки в розетке ничего не меняет (фаза остается). Замыкаю корпус микроволновки и кран проводом - контакты искрят, но автоматы не выбивает. Рядом розетка электроплиты с землей, взял землю и замкнул на корпус микроволновки - тоже искрит но меньше. Что делать???
Дом новый? Старый? Стояк пятипроводный или четырех? Т.е. заземление штатное, или самопальное? УЗО стоит на вводе в квартиру? Заземлять на трубы и батареи нельзя.
Дом 1994 года оснащен электроплитами. Только на кухне есть 2 розетки с землей (эл.плита и холодильник) УЗО нет!!! В подъезде на квартиру 3 автомата и один общий рубильник
...то что заземлять на трубы нельзя - знаю!!!
Просто микроволновка стоит рядом с мойкой из нержавейки. Недавно доставал разогретый супчик из микроволновки и случайно коснулся мойки.... чуть последние волосы не выпали...
В современных эл приборах стоят фильтры помех по питанию, они могут давать некоторую малую утечку на корпус прибора, и это нормально. Да и потенциал между землей обычно не превышает 1\2 питания, т.е. 110В.
Если как говорите шибануло нехило, то здесь явно бОльшая утечка наблюдается, а это уже ненормально, скорее всего неисправна микроволновка.
Померяйте не напряжение а ток, между корпусом и землей, если более нескольких ма - смело микроволновку в ремонт, или помойку на Ваше усмотрение.
И стоит всетаки озадачится на будущее установкой УЗО.
Насчет замера тока я че-то не советовал бы при таком напряжении. Насчет остального поддерживаю.
А если я поменяю розетку микроволновки на розетку с заземлением и туда подключу землю с розетки электроплиты (по воздуху), не будет ли у меня счетчик электроэнергии сходить с ума от непосильной нагрузки???
haramamburu
1.7.2016, 16:31
ДмитрийД, УЗО есть на линии?
У вас неисправна микроволновка. Об этом говорит тот факт, что напряжение между корпусом и землей не 110, а 220. Любые "если" опасны. Не рискуйте.
haramamburu
1.7.2016, 16:58
S-creamЦитата(ДмитрийД @ 1.7.2016, 15:25)

изменение положения вилки в розетке ничего не меняет (фаза остается).
Цитата
Насчет замера тока я че-то не советовал бы при таком напряжении. Насчет остального поддерживаю.
Ну явного металлического контакта корпуса с сетью явно нет иначе бы выбило автомат. Да и изменение положения вилки в розетке говорит об этом.
Цитата
Замыкаю корпус микроволновки и кран проводом - контакты искрят, но автоматы не выбивает. Рядом розетка электроплиты с землей, взял землю и замкнул на корпус микроволновки - тоже искрит но меньше.
Кстати индикатором может служить небольшая эенергосберегайка включенная между корпусом микроволновки и землей в розетке. При утечке начнет моргать, чем утечка больше тем чаще.
А если вообще светить начнет то совсем "кранты"

А в целом:
Цитата
У вас неисправна микроволновка. Об этом говорит тот факт, что напряжение между корпусом и землей не 110, а 220. Любые "если" опасны. Не рискуйте.
Полностью согласен.
А есть вариант, что кто-то из соседей заземлился на трубы?
Похоже причина нашлась!!! Кухня, розеток мало, приборов много! вот и был удлинитель, а к нему кофеварка микроволновка и собственно электрочайник!!! Снял чайник с платформы - микроволновка+мойка=99 вольт, повернул вилку чайника, поставил его на платформу:микроволновка+мойка=0 вольт, включил чайник: микроволновка+мойка=200 вольт
Вариант есть, но от этого напряжение на микроволновке не изменится. Померяйте напряжение между краном и батареей.
Цитата
Ну явного металлического контакта корпуса с сетью явно нет иначе бы выбило автомат.
А если там аешка девяностолохматого года? Я бы не стал надеяться, что она заведомо исправна.
Колдун.
haramamburu
1.7.2016, 19:04
Цитата(ДмитрийД @ 1.7.2016, 18:16)

Снял чайник с платформы - микроволновка+мойка=99 вольт, повернул вилку чайника, поставил его на платформу:микроволновка+мойка=0 вольт, включил чайник: микроволновка+мойка=200 вольт
Возможно пробит тэн чайника, и фаза начинает идти через РЕ на другие приборы.
(кстати именно по этой причине нельзя соединять РЕ в розетках в доме без "земли")
Цитата(haramamburu @ 1.7.2016, 19:04)

Возможно пробит тэн чайника, и фаза начинает идти через РЕ на другие приборы.
(кстати именно по этой причине нельзя соединять РЕ в розетках в доме без "земли")
Чайник и все остальное подключено в обычную розетку без земли
haramamburu
1.7.2016, 20:09
Цитата(ДмитрийД @ 1.7.2016, 19:36)

Чайник и все остальное подключено в обычную розетку без земли
А удлинитель? С заземляющим контактом?
Удлинитель да, с землей! И что, пробитый чайник через заземляющий контакт "фонит" на остальные приборы? И если на удлинителе убрать землю то все будет Ок???
haramamburu
1.7.2016, 21:52
Цитата(ДмитрийД @ 1.7.2016, 21:46)

Удлинитель да, с землей! И что, пробитый чайник через заземляющий контакт "фонит" на остальные приборы?
Да, именно про это я и писал... Напруга с пробитого прибора по Заземляющему контакту перебегает на другие приборы
Цитата
И если на удлинителе убрать землю то все будет Ок???
Ок будет на других корпусах, чайник от этого не починится)))
С чайником понятно! ))) А в остальном - это ж 99,9% решения проблемы!!!

И конечно всем спасибо за советы!!!
Цитата(ДмитрийД @ 1.7.2016, 22:01)

А в остальном - это ж 99,9% решения проблемы!!!
Ну ну... а 0.01% оставим на тот случай, что кого-то при "удобном" случае неисправный прибор шибанёт так, что и волос не останется...
Кстати, о птичках...
За вредные советы, а также, за не правильно сделанные выводы из вполне правильных рекомендаций и ответов, никто на форумах ответственности не несёт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.